此拉斯 发表于 2012-7-5 15:34:40

三线制的仪表如何才能能接到2两线制的卡件上使用

三线制的仪表(可燃气体报警仪)如何才能能接到2两线制的卡件上使用

接线上要做什么改动?

艾丝凡 发表于 2012-7-5 16:13:45

可以采用四线,单独一组供电回路,一组信号回路,在可燃气体报警仪的一端共负极
+(信号)   -(公共端)-   +(电源)

ADJF 发表于 2012-7-5 16:52:50

这时候信号就是纯电流信号了,要在板卡上面重新跳线。和厂家说明

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 17:31:55

可燃气体可要注意了,它的电流比较大,要看一下能否与卡件配上

爱对方 发表于 2012-7-5 18:11:00

我用过美国moore公司的ECT系列隔离转换器,可以解决象你这种多方供电导致电源冲突问题的产品,但是这种隔离器价格不低2000多一块。由于大部分可燃气体报警常带有报警的数字量输出信号,这就可以临时使用数字信号,再重新从dcs厂家订货替换不合适的卡件花费合算。

shirley 发表于 2012-7-5 18:50:05

3线改2线,我只知道要改组态,可能你还要单独对其进行供电

这个夏天 发表于 2012-7-5 19:29:10

对了,想起来了,3线改2线的话,如果你可以在端子板上增加一个配电模块,这样就可以解决供电问题,但前提是你的卡件要支持相应的端子板,所以你可能要更换支持配电的卡件和端子版~

3染发 发表于 2012-7-5 20:08:15

以后有机会再工作中碰到了可以试试。

沃尔什 发表于 2012-7-5 20:47:20

三线制的就是説电源的正与信号的正分别为单独一根,两个负为共线的,
把原两线制的正接三线的正,负接三线的信号正,再用一根接变送器的负,
这样回路就构成了,还有一个问题,就是还要看你所用的卡件的类型。