打飞机 发表于 2012-7-5 01:53:18

是否是传感线路有问题? 或阀门内部的操作系数指标与实际相差太大.

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 05:47:49

针对楼主提出的问题,我估计可能有以下几点造成。
1、阀门有时开过头的情况,估计应为限位开关的问题造成,现在的电动调节阀限位开关大部分为机械式限位开关,而调节阀的上下限位开关在调校时大都超出反馈信号的范围。如果限位开关动作不好的情况容易造成阀门开过位或者是关过位。应仔细检查限位开关的动作情况,有时候开过位或关过位的时候,造成反馈信号的偏差较大。
2、再一个就是伺服放大机构的问题,国内技术的伺服放大机构。有的是做成集成,有的做成分散。集成的容易控制和调试,分散的容易检查问题的所在,但是调试起来很麻烦。决定这一性能的关键因素为调节阀的伺服放大模块的性能。以及伺服放大模块中模拟量输出部分的带负载的能力,一般能有说明和约束。带负载在500欧姆到1000欧姆之间的应该对于一般的工况需求都能满足。
3、在一个阀门应该看哪一家的产品以及产品的性能如何

童年记忆 发表于 2012-7-5 09:42:19

应该是没有开关到位后的过力矩所致,或者就是智能控制器本身质量不过关,工况也是考虑因素之一。

奥术符文 发表于 2012-7-5 13:36:49

智能控制器经常损坏,可能有这么几个方面的因素:1、信号里含有高脉动成份;2、电源电压不稳定或有波形畸变;3、环境因素,比如温度变化较大,或过高;4、制造质量。检查手段:用排除法缩小故障范围,1、利用示波器观察电源电压或信号波形,用数字万用表检查电源电压正常与否,是否稳定;2、确定环境对仪表有无影响;3、有无用其它智能控制器替代对比的可能,以验证该批智能控制的设计、元器件质量方面有无问题;4、信号电压变化是否剧烈,是否符合控制规律。。

安师大 发表于 2012-7-5 17:31:19

电动阀也是经常出问题,有时没有信号输出
页: 1 [2]
查看完整版本: 电动阀问题