女女吧 发表于 2012-7-5 09:41:56

压力变送器取压口吹扫

我公司装置上部分压力变送器取压口用氮气吹扫,以防介质中的杂质粘附,请问这样设置有必要吗。

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 11:00:07

得看是测的什么介质.

小空分 发表于 2012-7-5 12:18:17

非常有必要这样做.原因是有些测量介质物理性质不太适合直接测量,就需要增加一些辅助方式,将其不利于测量的因素尽量避免或降低到最低点,所以就有了一些这样或那样的吹扫或反冲装置.

打飞机 发表于 2012-7-5 13:36:27

       这要看变送器的安装方式,如是插入式法兰变送器,那是不需要吹扫装置的。如是其他压力变送器,恐怕是需要加吹扫装置的。

朋友的心 发表于 2012-7-5 14:54:37

例如我们公司用的吹气式液位计,测量的是密封槽的液位,用的压力变送器,采用的是蒸汽吹扫,因为取压管线比较长,经常堵,所以很有必要。主要还是看你用什么取压方式。

来踩踩 发表于 2012-7-5 16:12:47

能不能详细介绍一下,吹扫的原理和方式

收费员 发表于 2012-7-5 17:30:57

对于不同的介质特性所采取的吹扫方式是不一样的,有的时候还会用蒸汽反吹,用冲洗水等方式,不管用和方式,一般都是为了防止导压管堵塞的,你们用氮气可能主要考虑介质特性以及吹扫气不易引起化学反应吧

ADJF 发表于 2012-7-5 18:49:07

这在石化行业很正常啊,用气或水反吹,怕的就是堵.

内芯里 发表于 2012-7-5 20:07:17

也可以安装防堵取样装置,可以防止类似的问题发生.