热电阻,热电偶线性化问题
热电阻,热电偶在控制系统卡件中是如何被线性化的? 问下LZ,为什么要线性化?热电阻和电偶的现场信号直接进入相应卡件不就可以了吗? 不要线性化,
只要型号对上就行! 控制系统的卡件自带线性化功能,或者在DCS的组态软件功能库中带有线性化功能,也就是说只要型号一致就可以了。 热电阻,热电偶在控制系统卡件中是如何被线性化的
不好意思,我没看清。
不同厂家的卡件,可能处理的方法不一样。
我理解:控制卡件中的热电阻,热电偶是通过运算器,比较器,然后以查询的方式进行数值转换的。
不知还有没有别的方法?
期待高人答复! 热电偶信号是mv信号,每种热电偶都有相应的风度表与之对应!!而且每种热电偶都有一个公式直接从mv信号转换成相应的温度值,当然转换前的mv信号已经进行了冷端补偿。
而热电阻是电阻信号,只需知道电阻的型号即可(工作用的电阻的铂电阻或铜电阻的α是定值) DCS和ITCC中都有线性化工具,实在没有就自己做个块。
页:
[1]