阿什顿 发表于 2012-7-5 01:51:15

在调节阀组“钱”连续使用两个止回阀,why?

不小心在现场中看到:在调节阀组前竟然使用双止回阀。(管线也就是6英寸)
在那些情况下使用爽止回阀,想了解。
谢谢

记忆中的你 发表于 2012-7-5 03:09:26

好像没有见过这种情况,也许是为了防止一个阀门坏了

okyes 发表于 2012-7-5 04:27:36

双层保护:lol :lol :lol

倒扣分 发表于 2012-7-5 05:45:46

一般的这样设计,常见于阀后为高压区,阀前为低压区,且压差较大,阀前的容器或设备、管道为低压设计,这是为了安全起见。

不说再见 发表于 2012-7-5 07:03:56

原帖由 清者 于 2008-10-12 22:10 发表
一般的这样设计,常见于阀后为高压区,阀前为低压区,且压差较大,阀前的容器或设备、管道为低压设计,这是为了安全起见。

乖乖女 发表于 2012-7-5 08:22:06

双层保护作用,这样设置主要是考虑安全因素

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 09:40:16

看来没见过的东西并一定是不合理,一般情况都是自己见识少了,感谢“深海”和“清者”的解答。

shirley 发表于 2012-7-5 10:58:26

受教了,呵呵

阿萨德 发表于 2012-7-5 12:16:36

止回阀有10%的泄漏率,两个串联是减少泄漏量

敌法师 发表于 2012-7-5 13:34:46

我也是第一次听到有双止回阀的,呵呵........长见识了。