锅炉给水调节阀的选择

[复制链接]
发表于 2012-7-3 22:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
75吨循环流化床锅炉的给水调节阀选用哪一种好:

1,气动薄膜调节阀
2,电动调节阀
3,电动执行机构驱动的调节阀
4,电子式调节阀

上述几种阀门做为给水调节各有何优缺点。请指点。
发表于 2012-7-4 02:23:51 | 显示全部楼层
如果现场要求防爆,并且有气源的话,我觉得用气动薄膜调节阀比较好。便宜;
如果现场不要求防爆,且没有气源的话,用电动的较好。
发表于 2012-7-4 06:18:21 | 显示全部楼层
楼主所说的锅炉给水调节阀是不是主给水调节阀吗?如果是,建议你选气动的,理由:气动薄膜执行机构结构简单,运行维护量少,
但是我认为楼主在选这个阀主要不应该考虑执行机构,其实这个阀的执行机构只要满足力矩要求就没什么要求了。选择这个阀的关键是在于阀门的耐压和降噪上,因为主给水调节阀要承受整个过程的最大压差。因此对阀门结构和阀内件材料才是选择这个调节阀的关键!
个人观点!
发表于 2012-7-4 10:12:51 | 显示全部楼层
我们厂用的就是跟楼主一样的,我们选用电动执行机构驱动的调节阀。
发表于 2012-7-4 14:07:21 | 显示全部楼层
选用电动调节阀,可以降低供气成本。我们厂的锅炉就是选用的横河电动的
发表于 2012-7-4 21:56:21 | 显示全部楼层
怎么今天没有评分这一项了???大家发现没有
发表于 2012-7-5 01:50:51 | 显示全部楼层
国产气动套筒阀,压力5MPA,流量70方,没噪音和振动,5年没检修。
发表于 2012-7-5 05:45:22 | 显示全部楼层
电动调节阀没用过,
频繁正反转没事?
发表于 2012-7-5 09:39:52 | 显示全部楼层
流化床锅炉给水调节阀一般的有两个调节阀组成,一个是主给水调节阀,另一个是辅给水调节阀,我的观点是在锅炉给水中不宜气动执行机构驱动的调节阀,而应该使用电动执行机构驱动的调节阀,因为一般的气动调节阀在工作故障时无论是气开还是气关的调节阀在发生故障时往往阀门处于全开或者是全关的位置,全开容易造成汽包满水从而造成水冲击的情况,而全关的位置时,阀门关闭容易造成汽包缺水的情况,俗称干锅的情况。这两种情况都是不可取的。而使用电动执行机构时,电动执行机构中有一项的控制叫断电保持的状态,也就是在阀门的电动执行机构出现故障时阀门能固定在故障前的位置不变,这样不会造成汽包液位的波动过大,不会造成水冲击或者干锅的情况。而在阀体的选择上,因为锅炉上水调节时水的压力高温度在105摄氏度左右。个人从现场的角度考虑建议使用对焊式的柱塞阀。
发表于 2012-7-5 13:34:22 | 显示全部楼层
气动套筒阀门比较好,经过实践考验。