龙卷风 发表于 2012-7-5 07:03:10

涡街流量计的安装要求?

涡街流量计安装在垂直蒸汽管道上,蒸汽的流向是从上往下,这样测量蒸汽会影响测量精度吗?

hurry 发表于 2012-7-5 08:21:20

弯管:在流量计上游应保证10D的直管段长度,下游应保证5D的直管段长度
缩、扩径管:流量计上游应保证10D的直管段长度,下游应保证5D的直管段长度
流量计上游有全开阀门时,直管长度应保证20D:有半开阀门时,直管长度应保证40D
其他:测压点应取在流量计下游2D-7D间(D:测量管内径)测温点应取在流量计下游1D-2D

来踩踩 发表于 2012-7-5 09:39:30

应该注意冷凝水

搞基唧 发表于 2012-7-5 10:57:40

非常赞同二楼的观点。

不说再见 发表于 2012-7-5 12:15:50

按二楼所说安装好后,精度应该不会受到影响

安师大 发表于 2012-7-5 13:34:00

看了下 SH.T 3104-2000 石油化工仪表安装设计规范 上介绍的,涡街流量计须安装在水平方向上,所以LZ还是把垂直改成水平安装。还有如果还坚持用垂直的话,为保证满管,也不能让蒸汽流向从上至下.

奥术符文 发表于 2012-7-5 14:52:10

可以安装,但要保证直管段

小玩偶 发表于 2012-7-5 16:10:20

涡街流量计你用的是什么型号的,一般情况下,最后不要那样装,除非你的直管段够长并且没有降温的过程,你可以看其说明书上的条件,最好还是多加满足

敌法师 发表于 2012-7-5 17:28:30

应该是流体方向朝上,非常不建议流体方向朝下~

而且最好水平安装,同时表头也要注意,测量蒸汽表头最好向下

ADJF 发表于 2012-7-5 18:46:40

问下直管段的问题,管线一般都有变径,直管段是在变径后保持直管段,还是先保持直管段在变径与表连接?
页: [1] 2
查看完整版本: 涡街流量计的安装要求?