双法兰差压变送器零点能校验么?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 18:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
双法兰差压变送器零点能校验么?

具体怎么做?

谢谢!
发表于 2012-7-4 19:58:33 | 显示全部楼层
安装好以后,现场进行零点迁移。
发表于 2012-7-4 21:55:48 | 显示全部楼层
当然能校,1,首先你 要将双法兰所装的 位置找到,量出他俩的 高度。
2,你可以将上下法兰放在量来的高度,都对大气,校零。或你直接算出那个高度的油压,给负压室打相同的 压力后校零
发表于 2012-7-5 01:50:18 | 显示全部楼层
要是智能变送器可通过计算得出两法兰之间的差压后直接进行零点设置,也可以将变送器安装好后直接校零。变送器说明书应该有说明。
发表于 2012-7-5 03:47:33 | 显示全部楼层
两个法兰在同一平面上,调整零点
发表于 2012-7-5 05:44:48 | 显示全部楼层
关上高低压阀门,把上下排污阀打开,都通大气,然后调节零点为零
双法兰液位计订货的时候把高低压法兰的安装距离告诉厂家订货多简单呢?为什么都现场调零点呢
发表于 2012-7-5 07:42:03 | 显示全部楼层
由于安装前变送器的位置不明确(安装地点可以在正压点上面或下面),负迁移量不知道,因此全部依赖厂家设定是不现实的。
发表于 2012-7-5 09:39:18 | 显示全部楼层
智能表的话 安装好了以后 用手操器直接迁到零位就好了
发表于 2012-7-5 11:36:33 | 显示全部楼层
应该是水平调零后安装,根据安装后读数将读数负迁掉.
发表于 2012-7-5 13:33:48 | 显示全部楼层
          是智能型差变比较好办,如是非智能型差变,那只能安装好后,在现场校验了。