海洋3号 发表于 2012-7-5 18:42:56

差压流量计的问题

公司给兄弟单位供气氨,在冰机出口与对方氨库各装一孔板流量计(相距300多米),两套装置各参数均相同,带温压补尝,现在两表计量相差很大,请大家帮忙找下原因.多谢各位!

走到异地 发表于 2012-7-5 19:22:02

你最好把情况说明清楚一点,2个孔板的设计参数都是一样的吗?都是到的同一个DCS系统吗?在DCS系统上显示的流量是相同的吗?信号采集的时间和累加时间是相同的吗?这些方面都可能存在偏差

拉丁教父 发表于 2012-7-5 20:01:07

是不是随着管线延长,温度降低,气氨出现冷凝

相约 发表于 2012-7-5 20:40:12

首先核对两个测点的温度压力是否准确,温度相差不大的情况下,两个孔板的差压应该基本一样,3楼所说也有可能。
应该观察累积量是否一样。