不盗梦 发表于 2012-7-4 06:12:40

设备爆炸后,被炸飞的温度计指针指示的温度是爆炸前物料的温度吗

几天前,我们公司一台脱焦釜发生爆炸。因为当时公司处于半停产状态,当天那个车间只开了一台反应釜,其他装置全部停产,所以当班只有一个操作工。不幸的是,这个操作工当场身亡。这台脱焦釜是简单蒸馏,只有简单的现场显示仪表(真空表和双金属温度计),无其他远传显示、记录或控制仪表。
爆炸后,真空表和温度计均被炸飞。现场发现一只炸飞的双金属温度计,已经面目全非,但是指针还在,我要问的是,这时双金属温度计指针所指温度能不能推测为爆炸前物料的温度呢?
因为唯一的操作工已经死了,这个温度能不能代表爆炸前的温度对判断爆炸的原因很重要。

[ 本帖最后由 wu95423 于 2008-10-22 12:24 编辑 ]

内芯里 发表于 2012-7-4 08:49:01

我想应该不能

朋友的心 发表于 2012-7-4 11:25:21

不能根据他判断吧。指针被炸以后可以在任意位置吧

忧伤世界 发表于 2012-7-4 14:01:41

这个肯定不能代表爆炸前的温度的,再说已经面目全非了,我厂里装了监控,现场的压力、温度都采集记录下来的,运行得还不错,是宁波精诚做的,其实你们厂里出了这事,也真倒霉,那个操作工更倒霉,唉,化工,真是一个定时炸弹。。。。。。。。。。。

running 发表于 2012-7-4 16:38:01

不能判断是爆炸前温度

走到异地 发表于 2012-7-4 19:14:21

炸飞温度计的完好情况如何?我觉得这个温度可作为事故分析的一个重要依据,可以请教温度计制造商,或再做个这方面温度计的试验,看数据可信度。

敌法师 发表于 2012-7-4 21:50:41

不是有现场记录吗!!!

打飞机 发表于 2012-7-5 00:27:01

不一定能,因为双金属温度计是靠两根金属热胀冷缩系数不一样指示温度的,而如果爆炸破坏了这两根双金属,让他们产生变形,那现在的温度显然不能代表当时的温度。

pk360 发表于 2012-7-5 03:03:21

问题是现场没有记录,爆炸是凌晨3时左右,只有在零时左右值班人员到这个车间检查时记录了当时的温度,当时温度正常,但这个操作工在睡觉,值班人员把他叫醒后批评了几句就回去了,结果不久就爆炸了。怀疑操作工操作时睡岗。可是人已经死了,我们也不好说了。唯一能证明操作不当的时,当时加热的导热油阀门全开,冷却的冷油全关。按指针指示的温度,导热油阀门要关小的。如果温度到达公司规定最高温度,要用冷油循环降温的。
到底温度当时有没有超过公司规定的最高温度,对判断爆炸的性质很关键。
现场发现的双金属温度计插入设备内的金属杆完好,温度刻度被炸飞,指针还固定在表盘上,用手轻推指针,指针指示基本没有改变,指针指示在大约170度,已经不能随外界改变。
老板已经决定要大力提高公司的控制水平,等事情善后处理好后,将企业的一些低水平的、完全靠操作工手动控制的一些工段采用DCS控制好。还要严查劳动纪律(以前我们厂的劳动纪律不太好,夜班时常有睡岗发生)。

[ 本帖最后由 wu95423 于 2008-10-22 07:43 编辑 ]

女女吧 发表于 2012-7-5 05:39:41

现在当前的温度
页: [1] 2