红红火火 发表于 2012-7-4 16:37:43

液位变送器安装问题

碱计量罐底部安装液位变送器,DN80法兰口径,
仔细考虑的时候,即使平最底部安装液位80以下的部分恐怕很难测量,

考虑安装一个DN25左右的导流管再在导流管接DN80法兰和变送器!

不知道这样是不是可行,
请大侠们指点!

ADJF 发表于 2012-7-4 19:14:05

那直接就用DN25不就可以了吗?
为什么还要用DN80的?
再说底部有一点点死角是正常的!

欢喜缘 发表于 2012-7-4 21:50:25

实际上液位法兰下的部分不用测量。

阿萨德 发表于 2012-7-5 00:26:45

回沙发:
选DN80当时考虑测量精度的,接触面大精度准确多的!

小空分 发表于 2012-7-5 03:03:05

液位测量要求既然那么高,为什么液位计法兰口不开在罐底放料阀的接管上面? 接管开在罐侧面总会有一点点盲区的

守分安常 发表于 2012-7-5 05:39:25

如果考虑下部的盲区,那可以采用超声波液位计啊
个人觉得对于下部的一点盲区,一般是不做处理的

私聊啊 发表于 2012-7-5 08:15:45

原帖由 人海忙忙 于 2008-10-23 11:12 发表
液位测量要求既然那么高,为什么液位计法兰口不开在罐底放料阀的接管上面? 接管开在罐侧面总会有一点点盲区的

龙卷风 发表于 2012-7-5 10:52:05

原帖由 unsuns 于 2008-10-23 09:23 发表
碱计量罐底部安装液位变送器,DN80法兰口径,
仔细考虑的时候,即使平最底部安装液位80以下的部分恐怕很难测量,

考虑安装一个DN25左右的导流管再在导流管接DN80法兰和变送器!

不知道这样是不是可行,
请大 ...

走到异地 发表于 2012-7-5 13:28:25

如果想测量到底部的液位,就不能用法兰液位计,可以考虑雷达或是超声波的

write 发表于 2012-7-5 16:04:45

原帖由 unsuns 于 2008-10-23 09:23 发表
碱计量罐底部安装液位变送器,DN80法兰口径,
仔细考虑的时候,即使平最底部安装液位80以下的部分恐怕很难测量,

考虑安装一个DN25左右的导流管再在导流管接DN80法兰和变送器!

不知道这样是不是可行,
请大 ...
页: [1] 2