澎湖湾 发表于 2012-7-5 10:50:32

超声波液位计测量不准问题。

现使用一台铧立超声波液位计,罐体的液面上升时,表的显示的液面在下降,就是说实际的液面和表显示的液面正好相反,请问问高手是啥原因呀?

不着边际 发表于 2012-7-5 12:08:43

是不是设置反了

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 13:26:53

原帖由 gfktxl 于 2008-10-23 17:05 发表
是不是设置反了

阿萨德 发表于 2012-7-5 14:45:03

应该是设置参数的问题,最好在检查一下基本设置

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 16:03:13

空罐与满罐设置反了.

森德罗斯 发表于 2012-7-5 17:21:23

看你的表上显示的是实际液位,还是探头到夜面的空间.看输出信号在满液位是4MA还是20MA就知道有没有设置错了:lol

龙卷风 发表于 2012-7-5 18:39:33

谢谢各位大哥

黄昏了 发表于 2012-7-5 19:57:43

应该是反了