沃尔什 发表于 2012-7-5 17:20:58

测温元件的检修与校验


1、功能
测温元件主要指热电偶和热电阻。热电式温度元件是利用测温元件的热电特性把温度物理量变成电量,从而实现温度测量的。将测量值以温度值显示出来,以使运行人员观测和了解整个介质运行工况,以指导运行人员正确操作。
2、组成

1.1热电偶:一般由感温元件、保护套管、接线盒、金属加固管等几部分组成。热电偶的结构应能满足以下要求:
a)
两极间电气绝缘。
b)
防止热电极不受环境中有害物质侵害。
c)
保证测量端与被测对象有良好的热接触。
d)
保证热电偶传感器以一定的强度和刚度安装于被测对象上。
1.2 热电阻:热电阻由保护套管、电阻体、骨架和引线等部件组成。
1.3 技术规范:
1.3.1热电偶:我们电厂选用的热电偶为铠装工业热电偶,常用的有K型和S型。
1.3.2热电阻:我们厂选用的热电阻多数为铠装型热电阻。铂热电阻选用分度号Pt100和CU50。








3. 检修
3.1热电偶检修:
在检查热电偶时,首先应检查绝缘,然后检查电极是否有裂纹、脱层、磨损,工作端有无小孔,表面是否光洁。若发现电极有以上情况应更换。对重要测点的保护套也应进行检查,除外观检查没问题外还应由金相室进行检查。对于铠装热电偶检查元件损坏只能整体更换,并查找烧坏的原因。
热电偶在安装时必须符合安装要求,应避免装在炉孔旁 边或与加热物体距离过近以及具有强磁场之外,热电偶的接线盒不应碰到被测介质的容器壁。热电偶参比端的温度一般不应超过100度,并且避开被雨淋的地方。在安装高温高压 热电偶时,一定严格保证其密封面的密封。带瓷保护管的热 电偶,必须避免急冷急热,以防瓷管爆裂。
接线要求:在接线时一定要确保良好接触,拧紧空心螺栓,然后盖紧接线盒盖子,对不得不露在空中的热电偶最好加防雨措施,以防雨淋损坏元件。为保护补偿导线不受外来的机械损伤和由于外磁场而造成对仪表的影响,补偿导线应加以屏蔽,并且不准有曲折迂回的情况。故障分析:
(1)
热电动势比实际应有的小:

热电偶内部漏电;

热电偶内部潮湿;

热电偶接线盒内接线柱短路;

补偿导线短路。

测量端损坏;
补偿导线与热电极的极性接反;

安装位置或受热长度不当;

参比端温度过高;

热电偶种类与仪表刻度不一致。
(2)
热电动势比实际应有的大:

热电偶种类用错:

补偿导线与热电偶种类不符;

热电偶安装方法或插入深度不当;

补偿导线与热电偶间接线松动。
(3)
测量仪表示值不稳定:

接线柱和热电极接触不良;

热电偶有断续接地和短路现象;

热电极将断未断;
安装不牢固, 热电偶发生摆动;

补偿导线有断续接地和短路现象。
出现以上情况应认真检查,仔细分析,排除故障,确保设备安全运行。
3.2热电阻检修:
外观检查:检查感温元件的瓷管是否完整,电阻丝有无损伤、紊乱、腐蚀现象,然后检查电阻值。安装和接线检查同热电偶相同。
故障分析:
指示值比实际值低或示值不稳定:
a)
保护管内有水或接线盒上有金属屑、灰尘或热电阻短路。
b)
指示值无限大:热电阻断路。
c)
指示值最小:热电阻短路,显示仪表接线接错。
对以上出现的情况,若查出热敏感元件损坏应进行修复或更换。
4. 调校
4.1热电偶调校:
(1)
检验设备: 标准器
a)
测量范围为300℃的标准水银温度计一套(校验300℃以下热电偶);
b)
标准铂铑-铂热电偶(校验300℃以上热电偶)。
(2)
配套设备:
a)
0.05级,步进值1uV的电位差计。
b)
多点转换开关,产生电势小于1uV。
c)
管式检定炉。
d)
冰点槽。

e)
精密水银温度计。
f)
控温设备。
(3)
校验方法:将被校热电偶和标准热电偶一块放到检定炉中间,标准热电偶要用瓷套管套起来,与补偿导线的连接处置于冰点槽内。接线图如上图:
(4)
校验步骤:
a)
检查电位差计零点。
b)
炉温由低逐渐升高检定。
c)
测量时,炉温偏离检定点,温度不应超过10℃。
d)
炉温恒定后测量顺序为:
标准→被校→被校→标准。
e)
测量2次以上,在测量时间内炉温变化不应超过0.5℃。
(5)
校验结果处理:
热电偶误差:△e=e被测 ×S被-e分式中: e被测:被检测热电偶在某温度下电势值;
e标准:标准热电偶在某温度下电势值;
e标证:标准热电偶检定书中某点温度示值;
e分:热电偶分度表上查得的某检定点示


值;
s标·S被:标准、被校热电偶在某点温
度的微分电势值.
(6)
补偿导线
热电偶热电势的大小与工作端和冷端的温度差有关,为避免冷端温度波动的影响。通常采用补偿导线与热偶连接使热偶自由端延长至仪表或DCS系统。
4.2热电阻调校:
(1)
标准器:标准铂热电阻温度计两支。
(2)
配套设备:
a)
0.02级电子电位差计或测温电桥;
b)
多点切换开关;
c)
0.01级10Ω或10准电阻;
d)
直流mA表;
e)
直流稳压电源;
f)
冰点槽;
g)
水恒温槽;
h)
油恒温槽(垂直温差不大于0.02℃,水平温差不大于0.1℃)。

(3)
校验方法:
纯度校验:测R。将热电阻放入冰点槽,30分后读数。当t=100℃时,温度偏离检定点+/-2℃时,就可以检定。读数时温度变化每分钟不超过0.02℃,每十分钟不超过0.04℃。
校铂电阻时,A级要读三个循环,B级要读二个循环。读数顺序如下:
标准铂温度计
→ 标准电阻→
被校1→
被校2→……→被校5→被校5→……→被校2→被校1→标准铂温度计→标准电阻。
然后计算R100/R0,并与允许误差进行比较,确定被校热电阻是否符合标准。

小玩偶 发表于 2012-7-5 18:39:09

你们那里建标了吗

冰雨 发表于 2012-7-5 19:57:19

请问楼主,在现场你怎么判断热电偶热电动势比实际应有的大或小,你依靠的是什么?
另外你提的校验方法已经远远过期了,现在热电偶的检定检定时炉温要求不偏离检定点5度,检定过程中炉温变化要求不超过0.2度/分钟。而且你的标准设备都与规程不符,请问你这资料是那年的,现在就检定这块好像不符合国家检定规程的!!!
页: [1]
查看完整版本: 测温元件的检修与校验