倒扣分 发表于 2012-7-5 01:42:40

用孔板流量计测量蒸汽流量就是不准

用的是霍尼韦尔的差压表是正常的,取压导管方向和角度都正确,就是测量不准蒸汽流量,哪位高手点拨一下??

这个夏天 发表于 2012-7-5 03:00:51

不准表现在什么方面呢,是呈最大值还是零?

俺弄吃 发表于 2012-7-5 04:19:01

回复二楼,所谓不准就是和实际值有所偏差,多达30%左右。

守分安常 发表于 2012-7-5 05:37:11

你怎么知道实际值的呢,是工艺人员算出来的?还是用其他方法测出来的?
或许,温压补偿什么的没搞好?
用孔板,唉,前后直管段的长短的选择就各有各的说法,实际操作中,孔板也就是看个升降趋势吧,有趋势,就算正常啦。30%的误差,也许就算好的啦(当然是我认为的,好象一般贸易结算什么的都不用孔板的,)。

write 发表于 2012-7-5 06:55:21

你看看孔板设计资料量程和变送器量程是否相符,有没有加温压补偿,二次表量程对不对,校验过没有等等,最好别用孔板误差大,如震动不大的话,可选用涡街流量计。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 08:13:31

如果管径不大, 换台涡街算了.

乖乖女 发表于 2012-7-5 09:31:41

我们用的是涡街流量机,基本准.

ADJF 发表于 2012-7-5 10:49:51

孔板再不准,也不会差到哪里去。如果计算合适,安装正常,即使没有温压补偿(管网一般还是变化不大的)测量偏差5%应该是很轻松

shirley 发表于 2012-7-5 12:08:01

有没有温压补偿,有的话看看是不是参数设错了

龙卷风 发表于 2012-7-5 13:26:12

首先检查你的选型时的工艺参数和实际情况有多少出入,而后用4100进行修改