用孔板流量计测量蒸汽流量就是不准
用的是霍尼韦尔的差压表是正常的,取压导管方向和角度都正确,就是测量不准蒸汽流量,哪位高手点拨一下?? 不准表现在什么方面呢,是呈最大值还是零? 回复二楼,所谓不准就是和实际值有所偏差,多达30%左右。 你怎么知道实际值的呢,是工艺人员算出来的?还是用其他方法测出来的?或许,温压补偿什么的没搞好?
用孔板,唉,前后直管段的长短的选择就各有各的说法,实际操作中,孔板也就是看个升降趋势吧,有趋势,就算正常啦。30%的误差,也许就算好的啦(当然是我认为的,好象一般贸易结算什么的都不用孔板的,)。 你看看孔板设计资料量程和变送器量程是否相符,有没有加温压补偿,二次表量程对不对,校验过没有等等,最好别用孔板误差大,如震动不大的话,可选用涡街流量计。 如果管径不大, 换台涡街算了. 我们用的是涡街流量机,基本准. 孔板再不准,也不会差到哪里去。如果计算合适,安装正常,即使没有温压补偿(管网一般还是变化不大的)测量偏差5%应该是很轻松 有没有温压补偿,有的话看看是不是参数设错了 首先检查你的选型时的工艺参数和实际情况有多少出入,而后用4100进行修改