请有这方面知识的高手给予解答,这里请教了,谢谢!
发表于 2012-7-5 15:22:36 | 显示全部楼层
两个一次常接于A,C相,流过二次侧的电流反映一次对应相的电流,流过公共线圈的电流为Ia+Ic=-Ib,反映一次B相电流
发表于 2012-7-5 17:19:51 | 显示全部楼层
采用V型接法的应该是两只互感器,每只的次级输出反映的是原级的电流这应该容易理解。两只互感器连起来的那个点与互感器另两个点构成回路,根据节点电流定律知道,这一路的电流也就是另两路电流的矢量和,也就是相当于反映的是一次测没装互感器的那一线的电流。