adflaj 发表于 2012-7-4 17:51:06

调节阀的安装位置

板式换热器给料液降温,调节阀是装在板换前好还是板换后好?
板换的设计压力一般为1MPa,水的压力不超过1MPa

这个夏天 发表于 2012-7-4 21:45:36

考虑到换热效果,应该是装在板换前好

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 01:40:07

肯定要装在其前,因为要控制循环水来控制料温。

pisen 发表于 2012-7-5 05:34:37

要装在板式换热器前,控制冷却水来控制温度。

欢喜缘 发表于 2012-7-5 09:29:07

如果换热介质是循环水的话,肯定是放在前面,如果是蒸汽,有时为了节省投资会把阀放在出口凝结水管线上。

黄昏了 发表于 2012-7-5 13:23:37

装在前面效果好一些

奥术符文 发表于 2012-7-5 17:18:07

测温仪表装在换热器后,调节阀装在换热器前.PID都是这样子
页: [1]