搞基唧 发表于 2012-7-4 12:36:32

为什么电动调节蝶阀用安全栅

做设计遇到情况:电动调节蝶阀用了安全栅,而同一项目中电动开关球阀却没用安全栅,请朋友们帮解答下。

3染发 发表于 2012-7-4 15:51:58

原来是现场表的本安与防爆型的区别
受教受教

[ 本帖最后由 Yulan 于 2008-10-29 14:01 编辑 ]

阿萨德 发表于 2012-7-4 19:07:23

你的电动调节蝶阀采用的是本质安全型的电动调节器而你的电动开关球阀采用的是隔爆型的

倒扣分 发表于 2012-7-4 22:22:48

若现场仪表是本安型的,则需要安全栅;若是隔爆型的,则不需要安全栅。

pisen 发表于 2012-7-5 01:38:13

电动执行机构理论上没有必要接安全栅。因为电动阀的电动头接线盒基本上不是本安防爆的,基本上都是隔爆的。
电动调节阀接收的信号是从DCS输出的4-20mA,4-20mA信号是可以接安全栅的,就像DCS给电气阀门定位器送信号一样, 但是用安全栅也没什么道理,只是心里感觉安全些。
电动开关球阀接收的是有源或无源的触点信号,这取决于电动头内部电路,如果这个信号要求的电流足够小,那也是可以接安全栅的。如果要求的电流大,就不能加。
在我看来,设计者把调节阀加安全栅,开关阀没加安全栅,是从气动阀上移植过来的经验,气动调节阀上的电气阀门定位器加安全栅,气动开关阀上的电磁阀不加安全栅。 我觉得这样生搬硬套在电动执行机构上是不妥当的做法。2者都没有必要加安全栅。

再说说气动开关阀的情况,气动开关阀是用电磁阀来的气信号来控制的,电磁阀接收从DCS来的DO信号来切换气路来控制开关阀的开和关,电磁阀的线圈需要的电流比较大,标准能耗电磁阀的电流大约330A,而安全栅能承受的电流是93mA,所以给电磁阀的信号是不能接安全栅的。

阿凡达 发表于 2012-7-5 04:53:38

   不明白楼主所讲,既是电动调节碟阀,又何必装安全栅呢?电动调节碟阀也有本质安全型的?请原谅我的孤陋寡闻。

notebook 发表于 2012-7-5 08:09:04

电动调节蝶阀用了安全栅说明电动调节蝶阀用于防爆场所并且选用的防爆类型为本安型,因此在控制室侧与电动调节蝶阀有关的控制信号、阀位反馈信号回路上应当设置安全栅。同一项目中电动开关球阀却没用安全栅可能有二种情况。一是电动开关球阀安装在非防爆场所,二是电动开关球阀的防爆类型没有采用本安型。

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 11:24:29

有本安型的电动执行机构吗?电动执行机构好像都是隔爆型的,那用安全栅就没有意义。

liion 发表于 2012-7-5 14:39:54

5楼说的有道理。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 17:55:19

5楼解释的很详细了,现场情况就是这样。
页: [1]
查看完整版本: 为什么电动调节蝶阀用安全栅