温度计的插深

请教大家铠装热电偶、阻在管道上安装的时候插深有标准吗?深度一般控制在多少测量效果最好,除去热电偶与管道连接的短管,大家也可以举例说明一下。
是不是插深与管道内介质的压力有关呢?

[ 本帖最后由 wwxxss_1 于 2008-10-26 14:11 编辑 ]

相约 发表于 2012-7-5 02:55:52

最好略过管道中心线,管道太小可以装扩大管。

按时发生 发表于 2012-7-5 04:14:02

有人说在管道中的长度为1/3------1/2工艺管道直径最好,但是我在审查的时候发现有的还不到1/3有的超过1/2这种问题是否要像设计院提出?请大侠们指点。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 05:32:12

在温度仪表安装图的说明里,用列表的形式给出.http://bbs.hcbbs.com/thread-10151-1-1.html
一般的插入深度原则为1/3到1/2工艺管道直径.

write 发表于 2012-7-5 06:50:22

一般插入深度为工艺管道直径的1/2

打飞机 发表于 2012-7-5 08:08:32

一般插入深度为工艺管道直径的1/2过一点但是管径很大的管子,介质流速有很大的时候是不易插得过深的,不然会造成套管断裂,造成意外事故。

不说再见 发表于 2012-7-5 09:26:42

一般要求热电阻(偶)的测量点位于管道中心位置,对于大直径的管道一般插入管道内不超过300mm,插深与工作压力无关。

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 10:44:52

对于此类问题曾经有过探讨,但实际与理论有一定的差距.理论上的三分之一到二分之一深度是泛指,而在实际中还是多数都可适应的.但在测量蒸汽管道温度时,必须要略过中心线才行,否则温度要低一些,甚至可能出现后级温度居然高过前级温度的现象.在本人安装的测蒸汽温度的热电偶中已有几次范例,不再枚举.

spring 发表于 2012-7-5 12:03:03

说白了,就是装在管道中心线附近

小玩偶 发表于 2012-7-5 13:21:13

略过管道中心线就可以了.