请说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤。



(1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;


(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭(三阀组);


(3)稍开一次阀(根部阀),然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏

就全开一次阀;


(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;


(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;


(6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器;


(7)起动差压变送器,开正压阀,关平衡阀,开负压阀。