威力巴安装必须要注意的几点
1.注意方向性。
2.检查与威力巴所配的差压变送器的量程是否合适
3.引压管的水平段要有10度左右的倾角
4.威力巴的高低压口要与差压变送器的高低压口相对应,不可接反
内芯里
发表于 2012-7-5 20:30:30
加两点,必须在管道中心线上,注意管道前后的直管段距离