温度点不准 分析处理过程
在实际生产过程中,若有一温度点显示不准确,请叙述可能存在的原因以及处理过程 温度点显示不准确可能存在的原因有:测温检测点选择的位置不合适;
温度传感器的选型有问题;
信号传输线路的问题;
温度显示表的问题。 补充一点,工艺操作出现问题 可能时温度计插入的深度不够,没有与流体充分接触,我就碰到过这种情况。 远传仪表量程和DCS组态量程不一致也可能造成不准。 大部分的原因前面都说了
另外注意一下接线端子和接线的腐蚀情况 就地温度计还是远传温度计?
原始就不准:
可能考虑设计错误、采购错误、供货错误。
远传的带温变与否?温变问题?二次表对应量程是否正确?
是热电偶还是热电阻?
安装方式、插入深度是否符合规范?
热电偶搭配的补偿导线是否合适?
热电偶分度和二次表是否对应?
滞后太大?
*********
和后来有问题不准了:
换了配件?
各接线端子是否压接牢靠?
护套腐蚀?
接线盒受潮?
[ 本帖最后由 dowan 于 2008-10-29 19:59 编辑 ] 8楼说的很好,若是后来不准的,还要考虑传感器是否被磨损或腐蚀。 加氢反应器表面热点不准,检查发现那点的保温没包好,所以比其他各点温度低。 若以后来不准,60%以上是现场仪表除了故障了,如腐蚀,接线头松落,或由于振动热电偶,电阻焊接部分阻值变化。