打飞机 发表于 2012-7-4 06:04:01

温度点不准 分析处理过程

在实际生产过程中,若有一温度点显示不准确,请叙述可能存在的原因以及处理过程

爱对方 发表于 2012-7-4 09:58:31

温度点显示不准确可能存在的原因有:
测温检测点选择的位置不合适;
温度传感器的选型有问题;
信号传输线路的问题;
温度显示表的问题。

不说再见 发表于 2012-7-4 13:53:01

补充一点,工艺操作出现问题

内芯里 发表于 2012-7-4 17:47:31

可能时温度计插入的深度不够,没有与流体充分接触,我就碰到过这种情况。

running 发表于 2012-7-4 21:42:01

远传仪表量程和DCS组态量程不一致也可能造成不准。

来踩踩 发表于 2012-7-5 01:36:31

大部分的原因前面都说了
另外注意一下接线端子和接线的腐蚀情况

乖乖女 发表于 2012-7-5 05:31:01

就地温度计还是远传温度计?

原始就不准:
可能考虑设计错误、采购错误、供货错误。
远传的带温变与否?温变问题?二次表对应量程是否正确?
是热电偶还是热电阻?
安装方式、插入深度是否符合规范?
热电偶搭配的补偿导线是否合适?
热电偶分度和二次表是否对应?
滞后太大?

*********
和后来有问题不准了:
换了配件?
各接线端子是否压接牢靠?
护套腐蚀?
接线盒受潮?

[ 本帖最后由 dowan 于 2008-10-29 19:59 编辑 ]

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 09:25:31

8楼说的很好,若是后来不准的,还要考虑传感器是否被磨损或腐蚀。

shirley 发表于 2012-7-5 13:20:01

加氢反应器表面热点不准,检查发现那点的保温没包好,所以比其他各点温度低。

不着边际 发表于 2012-7-5 17:14:31

若以后来不准,60%以上是现场仪表除了故障了,如腐蚀,接线头松落,或由于振动热电偶,电阻焊接部分阻值变化。
页: [1]