相约 发表于 2012-7-4 09:58:28

有谁帮助分析一下电动阀突然关闭的原因

我公司一台电动阀自己突然关闭,引起蒸汽压力超压,打了安全阀,引发事故,这台电动阀是蒸汽放空用的,从dcs发出4-20mA开关信号,电机控制是220v电机,当时情况是,发出的阀位值为35%,当时的设定值和测量值与阀位输出一致,该阀没有设自动控制,这种状态维持40分钟时,阀的设定值与测量值突然变为零,阀关闭,当时的输出阀位仍为35,当时无突然断电现象,关闭后马上通过手动手轮打开,这时阀的信号都恢复正常,事后从dcs命令,控制模块,阀的零点满度,以及连线进行检查均正常,请大家帮住分析一下能引起这种情况的原因

生死谍恋 发表于 2012-7-4 13:52:59

楼主请问一下,阀门本身还有设定值和测量值吗?你所说的阀门有开度反馈还是没有?
一般决定现在阀门开度的是DCS系统中送去现场的阀门开度信号,既然你并没有设为自动控制,那么DCS送出的信号应该是不会随着调节回路改变的,所以不知道你所说的设定值和测量值是不是该阀门所控制的相关仪表的值,还是再详细说明一下吧。

内芯里 发表于 2012-7-4 17:47:29

再补充问一下,你这个阀门有没有联锁?

黄昏了 发表于 2012-7-4 21:41:59

你们用的什么系统,信号的采集是否有隔离栅整理,如果有的话隔离栅的电源会影响到信号的输入和输出

伊势丹 发表于 2012-7-5 01:36:29

应该是测量值,引起联锁动作

俺弄吃 发表于 2012-7-5 05:30:59

如果打在手动控制状态,手动设定阀门输出值,在这种状态下应该与测量值和设定值有无无关。电动阀电机接受的是220VAC正反转控制信号,这种信号只有在DCS专用卡件或配套仪表上得到,那么只能是DCS系统或配套仪表受到某种干扰后电路控制紊乱造成,当这种干扰消失或电路复位后,这种现象消失。另设计上应该考虑当任何故障现象出现后,应该使蒸气电动阀开启放空,使人员和设备受到保护。由于提供的情况不详尽,只能粗略分析,不一定对路。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-10-30 15:44 编辑 ]

notebook 发表于 2012-7-5 09:25:29

这个可能跟系统有一定的关系,具体什么原因还得专家来分析了!:) :)

小空分 发表于 2012-7-5 13:19:59

说得不清楚。我想,设定值与测量值突然为0,说明电动阀是好的,查查输出阀位为35,而设定值为什么为0?设定值应该是DCS给电动阀的指令,测量值应该是反馈,输出阀位应该是操作面板上的阀位,对吗?

hurry 发表于 2012-7-5 17:14:29

所谓的测量值就是阀门的反馈,在手动状态,阀门的设定和反馈是一致的,这时的阀门设定值应该没什么意义了,只有反馈值可表示阀门的开度,dcs的作用只是相当于一个远程手动开关,电机的220v电源就在dcs旁的配电柜内,当时是dcs发出阀门开的阀位输出值为35%,阀门的反馈信号也是35%,事故发生时,阀位的输出没变,但阀位的反馈为0,表明阀门已经关闭,这个阀门是独立的,没有什么连锁信号,220v电源断电的可能可以排除,如果断电的话,阀位的反馈好像为-25%,但当时反馈为0,这个阀门是鞍热工装的角行程电子执行器,阀门的接线是从阀门直接接到dcs的控制模块的