实际中仪表校验的相关问题
《自动化仪表工程施工及验收规范》里第11.1.1条规定:仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。问:各位平时碰到的是如何处理的?压力表可以校验,其他的也是一一校准和试验吗?
[ 本帖最后由 dvb007 于 2008-10-14 10:07 编辑 ] 我们这仪表在安装之前有调校:差压变送器、压力变送器、显示仪表、调节阀等等!
调节阀主要是重新试压试漏! 调校之后是否有相关的记录存档? 其它仪表可以送到业主指定的计量检定机构进行校验 我们这主要进行压力表、压力变送器、数显表、调节阀、阀门定位器。 实际中仪表校验都应按照国家或行业体系标准进行安装前或使用前的校验,只要是符合国家质量体系的要求的仪表都应纳入计量前的校验和校对,在当地没有的计量标准必须送到省府或更专业的计量单位进行送检. 2楼说的对,支持 我们在施工中对压力变送器、差压变送器、液位变送器、调节阀、各种转换器、二次仪表等进行精度校验;流量测量仪表、温度测量仪表和压力表等松有资质的计量部门进行检定。 选用质量可靠的厂家产品,要求厂家带校验报告,一般不校验 这种观点是不正确的,质量表如流量计,若是管道产品流量,是必须年检的,不然这个流量谁相信,下游单位是不会付钱的。
压力表如安全阀,该送检的送检,该来检的来检,该强检的强检,安全是第一位的。其它如过程控制类的温度、液位、压力变送器,在有可能的情况下,都应定期检查、校验,等有问题再解决,是某些仪表工的通病。凡事做在前,生活才悠闲。个人观点。
页:
[1]
2