涡街流量计输出瞬时波动
使用涡街测量过热蒸汽流量,压力3.2MPa、温度245℃,正常流量13T/H,最小流量2T/H,管道DN150mm,使用过程出现流量突然下降至0后立即恢复正常,前后过程大约6~8秒,出现频率随机无规律。把人整得头都大了,解决不了,黔驴技穷了,请教各位高手,帮忙支个招呢,谢谢了。 1,检查电路:接线是否松动;线间绝缘、对地绝缘是否变小(摇表检查);电路板插接处是否氧化引起接触不良;供电稳压电源是否波动;2,查仪表使用环境:是否电子元件环境温度过高导致性能不稳,管道是否震动过大。
3,仪表软件:可能存在缺陷引起短暂停机。我遇到过变送器突然失灵的情况,确认后交厂家处理,换表或重装软件。
4,仪表制造问题:选用元件质量不高或者装配不合格,叫厂家处理。 还有一点需要注意的是:表的设置里是否有小信号切除? 估计是前后直管段不够所致, 因为涡街对于安装要求较高,如果直管段不够,会导致产生的漩涡不稳定,有时没有漩涡,就会出问题。 是不是蒸汽带水了 把过滤器时间常数和输出延时设长点儿试试. 谢谢,检查过,没发现问题 1、换一下电池试试
2、找厂家咨询一下
3、探头是不是有问题啊 提供一例供参考
我们也遇到过这样的现象,经查是测量元件与转换部分间的插头松动,随机出现接触不良。停掉该仪表的电源,将电路板相关螺钉拧下,将电路板层层拆下,看到测量元件与电路板的连线后将插头插牢,将电路板按拆下顺序倒过来装上,顺便将集成块按牢。我们就这样处理好了,以后再也没能发生过这种现象。
[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-11-1 22:18 编辑 ]