现场的热电偶信号传到DCS端子柜后,冷端是如何补偿的?
现场的热电偶信号传到DCS端子柜后,冷端是如何补偿的? 一般DCS有冷端补偿模块,可以利用dcs的功能块进行冷端补偿。 DCS的温度输入模块具有自动冷端补偿功能。 热电偶信号经补偿导线接到DCS I/O端子板,接线端子板上有热电阻,这个热电阻是用来测量接线端子板附近的温度的,这个信号也接到DCS里,DCS里会通过把这个热电阻测量的温度值加到热电偶测量的温度值上,实现冷端补偿,从而测得真实温度。如果温度变送器在现场热电偶表头里,在表头里也会有热电阻对热电偶进行冷端补偿。 有DCS的热电偶模块自动冷端补偿功能,像和利时需要用热电偶补偿模块 各DCS厂家法差不多,和利时用冷端补偿模块(端子柜里测温),浙大中控用端子柜测温元件自动冷端补偿。和利时组态不注意可能室温以下显示室温。 FOXBRO的I/A卡件有补偿接头,需要时插上就行,这个比较方便~:lol 各公司不同的DCS系统具有不同的冷端补偿方式。 同意4楼看法~
你必须用与现场热电偶相同信号的补偿导线将热电偶的冷端延伸到控制柜,在控制柜利用DCS自身所带的功能进行冷端补偿!! 1.可以用DCS来补偿。
2.安全栅也有冷端补偿端子。