澎湖湾 发表于 2012-7-5 00:15:21

锅炉蒸汽流量计故障!

锅炉蒸汽流量计故障!变送器采用的是差压电容变送器,1151型的,显示仪表是智能流量积算仪。公司停产重新烘炉。给控制柜送电后,发现流量计居然有显示,显示的是瞬时流量居然有7.5t/h,而且积算流量一直在增加。通往生产岗位的阀门都已经关闭。检查发现回路中电流居然有10mA多。。。。不解。。 PS:本人刚接触热工

小空分 发表于 2012-7-5 02:51:42

请lz把取压阀都关闭(关闭取源),同时打开排污阀,看是否还有流量,如果有,调零,或直接调零,如果可以至零位,说明变送器应该是没有问题的。再投入使用,如果还是原来的情况,说明工艺过程并不是零或者你的使用有问题。另外,孔板测量蒸汽需要先冷凝的(冷凝罐)。

冰雨 发表于 2012-7-5 05:28:02

应该先查一下变送器有没有问题,然后再检查管路有没有阻塞等问题,最后查积算仪看看有没有问题。

誓言 发表于 2012-7-5 08:04:22

2楼的很详细了,补充一点,你可以把平衡阀打开,同样起到调0的作用!

spring 发表于 2012-7-5 10:40:42

上个月我也遇到同样的情况,介质也是蒸汽,后来检查是涡街变送器的传感器坏了。

工控人 发表于 2012-7-5 13:17:02

同意2楼的方法

生死谍恋 发表于 2012-7-5 15:53:23

差压的引压管和冷凝管要好好检查
而且在冬天,要注意伴热(尤其是引压管比较长),我们就曾经出现过引压管内冷凝水在冬天结冰导致显示超量程

running 发表于 2012-7-5 18:29:43

有的施工单位就简单,将伴热管和其中一根导压管邦的很紧密,导致两边水柱压不一致。如是这种情况,拆开,先保温导压管,然后绑上伴热管,再保温。