洛子峰 发表于 2012-7-5 05:26:39

电缆截面的问题

仪表施工中常用的电缆截面比如0.5 1.5 2.5 都是什么情况下选用的?谢谢

[ 本帖最后由 marry 于 2008-8-14 23:01 编辑 ]

spring 发表于 2012-7-5 06:44:49

没见过0.5MM2的,0.75MM2的用在室内机柜内部接线。
一般的AI/AO/DI都可以用1.5mm2的,对于DO信号,最好是2.5mm2的,这样电缆上的压降比较小。

誓言 发表于 2012-7-5 08:02:59

仪表电缆一般都选用1.5平方的
好像说1平方的也可以用

拉丁教父 发表于 2012-7-5 09:21:09

电缆的选用主要应考虑导线电阻和强度,一般情况1.5的就可以,1.0的强度较低宜断,很少选用。若距离较远,回路电流较大,应选2.5的。

liion 发表于 2012-7-5 10:39:19

没见过0.5MM2的,0.75MM2的用在室内机柜内部接线和从接线箱到控制室机柜的多芯电缆,从现场到控制室或接线箱用1.0(距离近)或1.5的,2.5一般用于给现场仪表供电用,或距离很远的点

婚礼 发表于 2012-7-5 11:57:30

关键是看其载流能力。线细了,电阻大,发热就多。

伊势丹 发表于 2012-7-5 13:15:40

同意5楼的看法。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 14:33:50

仪表电缆的通过电流一般是很小的,一般不用考虑载流量的问题,长距离的电费一般用1.5的较多,也可用1.0的电缆,如果是短距离的,0.75和0.5的导线都可以使用。如果线径太大,就不经济了。仪表电缆主要考虑的是抗干扰性。

龙卷风 发表于 2012-7-5 15:52:00

大部分4-20mA信号的变送器和电气阀门定位器,热电阻都可以用1.5的双芯或三芯线,因为截面积比较大,电阻小,强度高,
0.5的多用于多芯电缆,比如20对的,不过国内常用1的,国外常用0.75的,
2.5的多用于大电流的供电线,有的项目规定电磁阀或其它220V供电的仪表电源线用2.5的,不过我觉得没有什么必要,仪表的耗电量都很小,电流再大也超不过1A, 2.5的线能承载40A(220v)或更大,没有必要用。

敌法师 发表于 2012-7-5 17:10:10

通常用1.5mm2的双芯或三芯电缆.
页: [1] 2
查看完整版本: 电缆截面的问题