阿道夫 发表于 2012-7-4 09:52:56

关于压力变送器的安装

安装图册上说,测量液体或蒸汽压力时,应优先选用变送器低于取压点的安装方案;测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案.但在看之前别人画的图纸时,发现测气体压力都选用的变送器低于取压点,想知道这是为什么呢?测各种介质,变送器到底该如何选用安装方式呢?

忧伤世界 发表于 2012-7-4 13:47:26

测量液体或蒸汽压力时,应优先选用变送器低于取压点的安装方案,有利于管道中气体的排出。测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案,有利于管道中液体的排出。

搞基唧 发表于 2012-7-4 17:41:56

测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案,有利于管道中液体的排出,可以防止冬季运行的冻堵现象,确保测量准确。

不说再见 发表于 2012-7-4 21:36:26

测量液体或蒸汽压力时,应优先选用变送器低于取压点的安装,有利于管道中气体的排出;测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案,有利于管道中液体的排出。具体安装可参照(2000)YK冶金部热工艺表安装图册,但不要死板教条,凡事应根据现场具体环境而定,总的原则是便于日常维护

相约 发表于 2012-7-5 01:30:56

主要还是看气体介质在不同的环境或工况下是否容易凝结。

欢喜缘 发表于 2012-7-5 05:25:26

根据管道里的介质不同应选择不同的安装方法,还有现场条件,有详细的安装图册可查!

森德罗斯 发表于 2012-7-5 09:19:57

如果是氢气,该选高于取压点还是低呢?

龙卷风 发表于 2012-7-5 13:14:27

请按《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002施工。

放心去飞 发表于 2012-7-5 17:08:57

实际操作中如果用隔离液引压的话,
不管测液体、气体还是蒸汽,
变送器一般是在取压点的下方的。

如果不用隔离液的话,
测量蒸汽压力时也不应该把表按在取压点下方,
那样会凝结水使测量不准确,而且还容易冻凝。