关于压力变送器的安装
安装图册上说,测量液体或蒸汽压力时,应优先选用变送器低于取压点的安装方案;测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案.但在看之前别人画的图纸时,发现测气体压力都选用的变送器低于取压点,想知道这是为什么呢?测各种介质,变送器到底该如何选用安装方式呢? 测量液体或蒸汽压力时,应优先选用变送器低于取压点的安装方案,有利于管道中气体的排出。测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案,有利于管道中液体的排出。 测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案,有利于管道中液体的排出,可以防止冬季运行的冻堵现象,确保测量准确。 测量液体或蒸汽压力时,应优先选用变送器低于取压点的安装,有利于管道中气体的排出;测量气体(特别是湿气体)压力时,应优先选用变送器高于取压点的安装方案,有利于管道中液体的排出。具体安装可参照(2000)YK冶金部热工艺表安装图册,但不要死板教条,凡事应根据现场具体环境而定,总的原则是便于日常维护 主要还是看气体介质在不同的环境或工况下是否容易凝结。 根据管道里的介质不同应选择不同的安装方法,还有现场条件,有详细的安装图册可查! 如果是氢气,该选高于取压点还是低呢? 请按《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002施工。 实际操作中如果用隔离液引压的话,不管测液体、气体还是蒸汽,
变送器一般是在取压点的下方的。
如果不用隔离液的话,
测量蒸汽压力时也不应该把表按在取压点下方,
那样会凝结水使测量不准确,而且还容易冻凝。
页: