求助反吹风处理法
催化装置两器的密度、藏量、压差等表都是根据反吹风的原理进行测量的,请问各位同仁在处理此等仪表的时候,工艺反映有问题的时候,你们有什么简易判断的方法吗,请分享! 首先应该回零检查,以确定变送器的好坏,然后关闭正压或者负压一次阀,根据仪表变化情况,来判断引压是否堵塞,化工装置上,反吹仪表的反吹线上,都装有小型浮子流量计,催化上好像没有,流量减低或没有,引压管就有可能堵塞了,所以建议,在引压反吹线上加装玻璃管流量计,对判断引压管是否堵塞很有帮组。 看转子流量计的流量最有效。 不知道什么是反吹风测量方式啊! 催化两器的密度、藏量、压差都是利用反吹风法来测量的,如果出现问题无非就是堵和变送器的零点漂移,根据我们在处理这方面的问题的经验是 1、首先关闭变送器的正负引压阀,回零以确定变送器的好坏,必要时可上校验台摇一下。2、关闭一次根部阀,看风压能否升起来,然后打开看能否回到正常压力0.2mpa左右,如果引压阀堵了可以拆掉孔板往里面顶一下,如果还有什么疑点可以再交流。 引压点有没有堵看引压点的压力表可以看出了,如果怀疑压力表有问题,可以短时间关掉一个引压点,操作室显示应跑最大值或最小值;