关于可燃气体报警器有没有必要设置
对于有独立SIS系统的项目来说,有没有必要在控制室上可燃气体报警器,把可燃气体探头的信号直接接入SIS 不是可以减少故障点么?但是我又听说消防检查要求设置可燃气体报警器,否则不合规范。大家有什么意见? 我认为SIS和DCS只要在一个主控室应该就没问题了吧。 欢迎大家讨论阿 我理解:消防检查要求设置可燃气体报警器,是不是在中控设置可燃气体报警器,将现场可燃气体探头信号引到控制室进行集中报警,并独立于别的控制系统。至于您的控制室装不装可燃气探头,我记得规范中好像没有严格要求,只是推荐,当然还得从实际应用环境出发作考虑。把可燃气体探头的信号直接接入SIS 跟故障点没有关系。我不知道您指的故障点是什么? 可燃气体报警器的信号不能进SIS, 因为进SIS的initiator信号是安全联锁信号,如果该值高高或低低,就得采取安全联锁动作。而可燃气体报警器的信号一般来说很难光凭这个信号判断故障点,所以也难以有针对性地采取措施。如果有确定的联锁动作,可由可燃气体监控仪或者FGS系统输出触点到SIS采取动作。
另外规范也规定气体和火灾报警得进单独的系统。 同意marklmh。。SIS用于连锁 动作。可燃气体报警器有FGS 系统。 一般点数不多就引到中控室。同时还有有毒气体报警器和火灾报警系统。可以挂在墙上,可以有单独的柜子。 现在一般将可燃有毒气的信号直接送到DCS进行显示,报警,DCS采用独立的卡件或者独立的机架来采集这些信号。 SIS系统完成生产过程的监控和管理,而可燃气体报警器是属于火气系统,不应该进SIS系统,考虑安全性和可靠性,必须两个系统分开。至于控制室上可燃气体报警器,我认为没有不要,一般是控制室安装烟气探头。 控制室似乎没有规范说要装可燃气体报警器吧?我现在所在的日本人设计的控制室里面没有报警器,只是把现场的可燃气体报警器信号引到控制室的FGS盘上。
此外,现在对可燃气体都非常重视,但对氮气这种无色无味、使用极多、很容易让人窒息死亡的气体似乎重视不够。