沃尔什 发表于 2012-7-4 13:44:55

现场仪表信号怎么区分是模拟还是数字信号呢?

呵呵,我的问题真多。。。不好意思。
仪表?我才刚上路哎~~hoho

是不是开关回讯信号都是数字信号,一般流量、温度、压力仪表都是模拟信号4~20mA?

敌法师 发表于 2012-7-4 17:39:25

首先澄清一个概念:仪表上的数字信号一般指某个仪表通过某种通讯协议而产生的信号叫数字信号。
您所说的应该叫数字量信号和模拟量信号。
开关回讯信号是数字量信号。一般流量、温度、压力仪表等输出的是模拟量信号,不一定都是4-20mA,可以是电压,电流等。

此拉斯 发表于 2012-7-4 21:33:55

你说的数字信号是不是现场变送器LCD屏显的信号?那从变送器去DCS的4~20mA是直接送过去的,没有用HART协议传输了?

不明白HART用在什么信号的传输呢?:loveliness:

这个夏天 发表于 2012-7-5 01:28:25

HART协议用的就是数字信号传输的。

私聊啊 发表于 2012-7-5 05:22:55

HART协议是在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2Mbps

阿萨德 发表于 2012-7-5 09:17:25

下面的文字叙述可能对你理解什么是数字信号?什么是模拟信号有有一定帮助。

1、数字量和数字信号
在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号。把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路。
例如:
用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时,每送出一个零件便给电子电路一个信号,使之记1,而平时没有零件送出时加给电子电路的信号是0,所在为记数。可见,零件数目这个信号无论在时间上还是在数量上都是不连续的,因此他是一个数字信号。最小的数量单位就是1个。
2、模拟量和模拟信号
在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。
例如:
热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且,这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都是具体的物理意义,即表示一个相应的温度。
  
  如果你使用的是智能变送器并且带HART通讯协议的话,送往DCS的主要变量和控制信息由4~20mA传送,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-11-8 12:53 编辑 ]

爱对方 发表于 2012-7-5 13:11:56

看测量点的用途就知道了啊,开关就是数字信号,不是开就是关,比如开关阀的阀位开关信号,模拟信号就是可以知道具体数值的,对应阀位的就是阀位变送器的信号了,可以让你知道具体的开度。

小空分 发表于 2012-7-5 17:06:26

开关信号常为数字信号,压力、温度、流量等常为模拟信号,但不一定是4-20mA,如热电偶就是传递mV级信号。
页: [1]