奥术符文 发表于 2012-7-5 11:52:54

双闭环比值控制系统的图

帮我看看是怎么完成的比值?有没有深刻讲比值控制系统的资料?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

打飞机 发表于 2012-7-5 13:11:04

FIC-211是主要介质的进料,FI-211指示器把测量的流量值送给一个除法器FY-211(比如比值是3:1就除3),FY-211的输出就是FIC-212的给定值。
FFA-210是比值低报警。FY-210对2个流量进行除法,送给FFA-210,如果低于设定值就报警。

[ 本帖最后由 marklmh 于 2008-11-8 13:00 编辑 ]

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 14:29:14

有点疑问。FIC-211是主要介质的进料吧。FY-211是不是 FI-211除以FI-212?得到FY-211的值送给FIC-212做给定值。 FY-210 是FI-212除以FI-211如果低于某个值 就报警。这样分析对吗?请专家审核。感谢专家!

来踩踩 发表于 2012-7-5 15:47:24

\"FY-211是不是 FI-211除以FI-212\",这个不对,FY-211的输出是FI-211除以比率,比如主进料和辅助进料流量比为3:1,那就用FI-211除以3得到FIC-212的目标控制值,送给FIC-212做给定。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 17:05:34

想额外多问下这种控制方式的调试、运行方式。
在调试中,FIC211与FIC212的参数设置会是一致吗?两个控制的量肯定是不一样了,那么是否FIC212的参数需要单独调呢?长管道的输送中,FIC211和FIC212均不用考虑其他参数影响还好,如果需要在加入前面设备液位之类的串级控制的话,那参数是不是就很难给调整好呢?有什么好的经验、方法吗?
运行中,这种比值系统是不是FIC211可以手自动,而FIC212必须运行在自动模式呢?需要在调试完成后直接限定运行模式的吗?

婚礼 发表于 2012-7-5 18:23:45

各个回路的pID参数肯定要单独调,因为他们要控制的对象完全不同,
我是搞设计的,对调PID参数不太在行,但是调节过程和书上说的都差不多,先调比例度,再把积分时间,微分时间也挂上。
FIC-211和212都可以打手动,这样你可以看着流量用手操调。当然如果能打自动当然自动好了。

搞基唧 发表于 2012-7-5 19:41:55

看了这个图有一个奇怪的疑问
上面P&ID中比值报警用的是相除的方案,
但是控制从动量控制阀的比例系统用的是相乘的方案,在loop211上放一个除法器同在 loop212上放一个乘法器的效果是否确实一致。
因为自己了解理论上的介绍,比例控制相除方案里,除法器用法都是用来对主动量和从动量相除得到比值,再输出到控制器。就好像上图的报警设计。
页: [1]
查看完整版本: 双闭环比值控制系统的图