关于频率信号转电流信号或频率分配
在一个汽轮机调速控制的项目中,有3个频率信号采集器,每个采集的频率信号要一分为三,分别供给2个ADDFEM(专门的调速装置),DCS系统。因为2路去ADDFEM的要负责调速,去DCS要参与高速保护,所以不允许先转电流在分3路。有哪位大大知道该怎么办,或者提供个频率分配器的型号。
若果实在要转电流在分3路,怎样才能保证数据的精度? 按理说不应该由DCS负责超速保护,DCS里应该就是指示。来的频率信号是脉冲信号吗?是电压脉冲吗? 带负载能力够不够大,如果直接并联的话。
等我找找看频率分配器。 楼主可以选择在现场安装一个转速表或两个转速表,通过其处理输出4-20毫安的标准信号,再给其它装置提供信号,这样也可以.当然现在的DCS系统也可以有卡件解决频率信号,但可靠性却不太高.如果换用标准信号当然好许多.缺点就是多一个环节. 频率通过转换器转换成电流信号后,可选用一进几出的隔离器再进行分配,既然有这种产品,精度应该能够达到使用标准,
[ 本帖最后由 zgjess 于 2008-11-8 22:37 编辑 ] 回复2楼,应为是S7-FH系统(DCS+ESD),所以超速保护在系统做的,省钱呗。频率信号为电压脉冲,好像不能直接并。
回复3楼,转速表是什么,接频率信号,输出mA信号?精度怎么样?
回复4楼,隔离配电器的精度实在不怎么样,我用接热电阻的测试过。 信号并接好像是个解决的办法,不知道会不会失真或者漂移,引起数据误差。
因为这里是高速频率信号,接的也是高速卡件,转换成
mA信号,信号响音速度可能太慢。 电流信号分配器我用过,精度还可以,频率信号分配器没用过,不知道性能如何,如果精度可以的话应该可行的。
页:
[1]