如何管理现场就地显示仪表
问题:我公司是一个大型合成氨工厂,对远传的过程测点能够很好地受控,能够定期的校检。但现场出有很多显示用的双金属温度计及就地压力表,请问:在你们的企业中,如何对该类仪表进行管理? 不是很重要的大修时再检,没办法. 在“压力容器安全技术监察规程”中,压力容器的安全附件包括温度表、压力表及液面计呢,这部分的仪表也可以不管?! 温度计及就地压力表必须一年检定一次,也就是请当地的有资质单位(技术监督局)
进行年检,发证才能使用。不论高压、低压、高温、低温。 按行业标准,对于双金属温度计一般应校验成一次性仪表,即终身只校验一次(300度以下),如果在使用过程中怀疑误差较大就只有更换;就地压力表一般视参数重要与否来定,对于重要参数的测量一般是半年的校验周期,而属于一般重要性参数一般是一年的校验周期,而很一般的测量参数可以选择3年的校验周期.这三种周期对应的合格证应该是A,B,C类. 温度计必须一年检定一次
就地压力表半年检定一次 原帖由 明日东升 于 2008-10-11 16:25 发表
按行业标准,对于双金属温度计一般应校验成一次性仪表,即终身只校验一次(300度以下),如果在使用过程中怀疑误差较大就只有更换;就地压力表一般视参数重要与否来定,对于重要参数的测量一般是半年的校验周期,而属于一般重 ... 六楼:双金属温度计也要定期检定?
五楼:若对双金属温度计进行一次性检定,按ISO10012测量管理体系要求,其标识如何管理?需要长期监控吗? 压力表如果数量多可以建标后自己半年检一次(属强检的除外),双金属温度计可定为C类,有问题换掉. 强制检定的仪表按期检定,其余的按重要程度划分管理。