0~10mA与0~5V之间刚好用500欧姆电阻可以转换!该信号属于DDZ-Ⅱ型仪表产生 4~20mA而不是0~20mA应该是综合诸多因素得到的进步:
1、故障判断,避免了电气0点(4mA)与仪表指示机械0点的重合,而且断线电流为0,很容易区别于正常的至少4mA(也可能略低于);
2、信号转换,方便在控制室侧进行信号转换,用250欧姆电阻很容易得到1~5VDC;有利于常规仪表在控制室侧交换信号。(这一点在现今计算机控制流行的情况下,优越性有所降低。)
3、二线制供电,二线制供电的仪表需要最低工作电压,若是0mA,就没有二线制仪表了;
4、电气0点为4mA,避开半导体器件的非线性工作区域,改善仪表的失真特性。