一赛多利斯PR1612/02称重显示仪采用DB9型接口输出,到横河DCS的AMN31卡件箱上并一个250欧姆的标准电阻,测得是1--5V的直流电压信号.不知道此仪表是用RS232/RS485数字通讯还是用的模拟的1--5V.如果是模拟1--5V为什么又要用DB9型接口.望专家指教.[ 本帖最后由 qf2008 于 2008-11-12 14:55 编辑 ] 先顶上去, 应该是用RS232/RS485数字通讯至DCS的。 那为什么是标准的1--5V信号呢?RS232不是数字信号的吗? 我觉得是4-20mA的电流输出,250欧姆电阻将其转为1-5V电压信号。用DB9型插口就一定得是数字信号吗?我想你这个插口中应该还有两根电源线,和信号屏蔽线。用它不过是其有大小头不易插错吧,或者这是通用设计,模拟信号与数字信号都可以,如果你换成其它信号的可以不必更换线路了啊。 请问您在什么情况下测的是1V ,又在什么情况下测的是5V. 我觉得: 是4~20mA或1~5V的模拟量信号,AMN31卡件端子箱里面主要放置IO模块(包括AI信号模块)。 当然是零点的时候是1V最大量程的时候是5V了 AMN31卡也可以是AD信号吧 4-20mA转成1-5V