非本安型仪表有加安全栅的必要?
大家觉得非本安型仪表有加安全栅的必要? 现场不需要防爆的,没有必要加安全栅! 本安型仪表加上安全栅才能成为本安回路。那么就是说非本安仪表加安全栅或者本安仪表不加安全栅都不能形成本安回路的,是否可以这样理解?现在就是想知道非本安仪表(非防暴仪表)加安全栅会是什么状况? 本安仪表和安全栅是两个不同的概念,本安仪表是指在仪表本身电路设计上要求做到不能产生电火花的要求,或者产生的电火花不足以引爆周围的可燃气体。而安全栅是指现场仪表与系统的隔离,主要是防止现场大电流引入系统烧毁卡件。我想是这样的。 非本安 本安 隔爆
一般化工厂好像都要本安或者是隔爆的吧
好像本安的可以不用安全栅了,隔爆的还需要安全栅。(哪里听来的只言片语)。结合4楼的观点,我认为:
非本安 加安全栅
隔爆 加安全栅
本安 不加安全栅
我也刚入行,可能说的根本不对,希望大家多多指教
[ 本帖最后由 gyf1128 于 2008-3-3 14:58 编辑 ] 楼上的兄弟,真的好像有点问题哈,虽然偶也是刚入行,但是我个人认为:
只有本安仪表需要加安全栅
现场没有防爆要求的普通仪表只需要接线端子进系统就行了
现场有防爆要求的可以选择本安仪表加安全栅,或者直接选择防爆仪表
具体防爆等级划分及标志含义可查阅http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=364273
在设计时,仪表的选型出于方便考虑,通常选择防爆仪表,如没有满足条件的防爆仪表才会考虑选择本安仪表
[ 本帖最后由 云淡风轻1 于 2008-3-3 15:11 编辑 ] 嘻嘻,我的确还没怎么搞明白.谢谢你的指教
好像刚好全弄反了:loveliness:
[ 本帖最后由 gyf1128 于 2008-3-3 15:50 编辑 ] 安全栅是为了构成本安回路才用的,如果回路中以有非本安的部分了,就没有必要在加了,加上也是浪废,起不到其应有的作用了 以齐纳式安全栅为例,齐纳安全栅的作用是在现场设备短路时,仪表回路产生高能量时,安全栅的齐纳二极管将击穿,以防治现场出现可以导致引起爆炸的能量,具体说安全栅的作用就是限能
欢迎指正 更正一下四楼的错误:安全栅是控制流入危险场所的能量在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下。