变送器,信号问题
仪表位号仪表名称安装位置输入/输出信号类型安全栅TAG No.INSTRUMENT TYPELOCATIONI/OSIGNAL TYPEBARRIERAI PT-1219.01单法兰压力变送器现场AI4~20mA DC+HART(两线制)安全栅PT-1219.02单法兰压力变送器现场AI4~20mA DC+HART(两线制)安全栅PT-1219.03单法兰压力变送器现场AI4~20mA DC+HART(两线制)安全栅PT-1219.04单法兰压力变送器现场AI4~20mA DC+HART(两线制)安全栅请大虾赐教,信号类型4~20mA DC+HART(两线制)是怎么通过传感器的毫伏电压转换过来的,4~20mA 是不是线性对应的实际测量的压力呢? 两线制仪表是通过4~20mA 转换成压力数值的,4~20mA 信号与压力量程就是线性对应的关系。 传感器和变送单元在一起组成了变送器,我们也不能肯定传感器输出的是毫伏信号,我们可以把中间过程透明化,4~20mA DC就是线性对应着调整后的量程内的压力。 第一个问题:通过内部转换器件转换;
第二个问题:楼主的理解是正确的。 AI 4~20mA DC+HART(两线制) 安全栅
模拟信号输入
4~20mA DC
智能变送器,HART协议
控制室侧加安全栅 变送器就是把不同传感器的各种信号处理成与其测量物理量线性对应的4~20mA 输出 表中为压力信号,压力与4~20mA是线性关系,变送器是带HART通讯协议的单法兰压力变送器,控制柜配安全栅。 测量元件,经过放大器的转换器,把压力等信号,变成线性对应的4~20MA信号。。。。