green 发表于 2012-7-3 10:15:43

停用的仪表和系统是上电还是停电状态?

停用的仪表和系统是上电还是停电状态?

liion 发表于 2012-7-3 14:10:13

是停电的状态

生死谍恋 发表于 2012-7-3 18:04:43

既然都停用了,肯定是断电状态了。当然还是要注意日常的维护保养,这样下次在用的时候方便些

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-3 21:59:13

若长期停用,可从现场拆下。重新检定维修后入库管理。

走到异地 发表于 2012-7-4 01:53:43

一个月要通电一次,和设备电机一样

艾丝凡 发表于 2012-7-4 05:48:13

对现场仪表建议停电或拆下来备用,对系统来说,如果是DCS系统或PLC系统,建议对系统控制柜长期保持上电状态,以防止内存电池耗尽造成程序丢失。

这个夏天 发表于 2012-7-4 09:42:43

定期通电预热,校验

私聊啊 发表于 2012-7-4 13:37:14

应该停电,因为电子元件都有寿命的,停用最好停电后拆下放到专用仓库储存。

婚礼 发表于 2012-7-4 17:31:44

当然应该在停电状态。

相约 发表于 2012-7-4 21:26:14

做好标识,做好档案,做好管理.