不同的人 发表于 2012-7-5 14:21:26

关于两个电磁阀控制调节阀的认识

前面看到帖子http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=299313&extra=&page=1 ,对于二取二的两个电磁阀说明的不清晰,现一吐为快


这是非典型二取二的两个电磁阀,互为冗余,用以保证阀门始终有气,当两个同时动作时,阀门停止工作。
具体如下:
1. 当A阀正常B阀正常时,A阀气1通2而3关,B阀气6通5而4关,此为气路a,阀门正常工作;
2. 当A阀故障B阀正常时,A阀气2通3而1关,B阀气6通5而4关,仍为气路a,阀门正常工作;
3. 当A阀正常B阀故障时,A阀气1通2而3关,B阀气4通5而6关,此为气路b,阀门正常工作;
4. 当A阀故障B阀故障时,A阀气2通3而1关,B阀气4通5而6关,此为气路c,阀门停止工作;附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

工控人 发表于 2012-7-5 17:36:51

前面好像不是你所提的吧,你现在所说的是双电磁阀冗余吧,前面的问题你还是没有回答了,你仔细的看看前面的。把前面的回答一下。这个也不错,如果可以把五通二位的电磁阀也给说说是怎么个工作原理,谢谢!最好把图也附上。

[ 本帖最后由 wwxxss_1 于 2008-11-17 14:07 编辑 ]
页: [1]