沃尔什 发表于 2012-7-5 13:01:14

关于蒸汽压力测量管路安装问题

小弟现在正在做施工设计,要出一张蒸汽压力测量管路安装图。是取压点高于变送器的。现有两个问题和大家讨论一下:
1、取压点附近的水平导压管路要有一定的坡度,测量蒸汽是取压点在低处呢还是取压点在高处呢?目的是不是使导压管路充满水,而多余的水流回蒸汽管道呢?
2、取压点高于变送器的情况需不需要安装冷凝容器呢?要装的话是装在何处?导压管路最高点?我看到冶金企业安装图册上这种情况是没有安装冷凝容器的,但是又怕不安装冷凝容器的话会不能保证冷凝水充满导压管路。
希望各位大虾赐教啊,小弟不甚感激!!

[ 本帖最后由 gufeimiller 于 2008-11-19 21:26 编辑 ]

这个夏天 发表于 2012-7-5 15:37:34

测量蒸汽,取压口应开在流程管道的顶部或侧面,而变送器则装在取压口的下方,以便冷凝液流入引压管,如果位差不高可以不用冷凝罐

守分安常 发表于 2012-7-5 18:13:54

1、个人认为取压点应该取在管道的斜上45度处,变送器再装在取压点的下方,这样冷凝水充满导压管有利于保护变送器,这样的话可以不装冷凝器;
2、变送器高于取压点的情况需要安装冷凝容器,要注意冷凝器高进低出,这样冷凝水会充满冷凝器保护变送器。

[ 本帖最后由 qjt_sd 于 2008-11-19 21:43 编辑 ]
页: [1]
查看完整版本: 关于蒸汽压力测量管路安装问题