沃尔什 发表于 2012-7-4 05:43:00

电磁流量计不准

电磁流量计不准,调整了参数,准几天又不准了,现在没有什么好办法了。请各位多给宝贵意见。

不着边际 发表于 2012-7-4 08:19:21

具体是波动还是什么,电磁流量计的安装及周边环境要求都比较严格

伊势丹 发表于 2012-7-4 10:55:41

      影响电磁流量计精度的原因有很多,参数设置是一个原因,还有工艺数据、介质状态、现场是否有电磁干扰等都影响电磁流量计的精度。

明天的明天 发表于 2012-7-4 13:32:01

叫厂家来看看

按时发生 发表于 2012-7-4 16:08:21

不知楼主接没接地,不接地的话不行,介质不充满管道的话也不准。

誓言 发表于 2012-7-4 18:44:41

那就只有经常校正了。

spring 发表于 2012-7-4 21:21:02

1、非金属管道必须接地。2、前后直管段必须满足要求。3、必须保证满管。4、必须保证流速在可测范围内。5、产品本身质量必须可靠。电磁流量计问题主要都是以上几点。我都碰到过。你可以把现场图片法上来看看。

龙卷风 发表于 2012-7-4 23:57:22

1.周围没有磁场干扰2.安装前后直段合乎要求3.管内流体需要满管4.介质电导率合乎要求5.接地合乎要求6.接地电阻合乎安装要求。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 02:33:42

电磁流量计如果计量液体流量计两力留出需要的直管段后应出U形弯,保证电磁流量计是液体保证计量准确。你用的电磁流量计是什么厂家的?

沃尔什 发表于 2012-7-5 05:10:02

我认为主要是介质不充满管道或介质含气量较多造成的。