气温降下来后,我们的液化气测量仪表几乎都出现引压管堵塞,是冷凝的液化气或里面的水分造成的,我用蒸气加热一回就好了,还是想请教先辈们在液化气测量方面注意什么? 没有什么很好的办法,加一条伴热线就解决了 对的,一定要加伴热,特别是北方。不然变送器膜片都可能被冰胀坏。 楼上讲的有道理,:lol :lol 測量含水分多的介質的測量管線都需要加蒸汽或熱水伴熱管線。 我们用的是质量流量计,没有上述现象。 我门的是孔板啊,是不是气密不好就容易出现气化现象啊,压力测量也是出现同样的问题 差压式的因为引压管容易积液,可以考虑涡街或涡轮 可以用质量流量计,如果资金紧张,也可以用V锥流量计,用双法兰取压. 用法兰取压较好点,容易保温,维护