什么工况需要负迁移
什么叫负迁移呢——只知道变送器量程是由负到零或到正;什么工况用呢——只知道差压式变送器测液位使用较多。
请各位网友进一步澄清概念;工况应用请举实例。谢谢 引压管介质与测量介质不同时需要考虑迁移。 双法兰测量液位比较典型 当液位为零时负压侧的压力大于正压侧的压力,则需要进行负迁移。 主要与测量介质的密度、测量范围和双法兰变送器毛细管内介质的密度、毛细管长度有关,经过计算后会计算出变送器的迁移,正值就是正迁移,负值就是负迁移 负压室压力高过正压室需要负迁移 变送器的正迁移和负迁移
变送器的迁移指将变送器的测量点人为地由零点移至某个定值上,测量起始值大于零,称为变送器正迁
移;起始值小于零,称为变送器负迁移。
压力变送器迁移的目的:
1、通过变送器正迁移,提高测量精度和灵敏度,改善调节系统的质量
2、通过变送器负迁移,使工作范围跨入负压区,扩展变送器的功能
3、变送器迁移可平衡安装高度不同给变送器带来的静压力
负迁移应用:
比如我们在利用矿井瓦斯气的时候,煤矿安全规程规定甲烷浓度低于30%不得进行利用。为了保障使用的安全我们通常将甲烷浓度检测仪的零点负偏移2%,及调整后零点的实际值是2%;这样便于观测操作人员提前预警。
页: