拉丁教父 发表于 2012-7-5 10:59:05

变送器的量程问题

在看资料的时候发现变送器的量程和工艺提供的流量范围没有对应的规律,来问问大家是怎么回事?比如:
刻度流量0~100m3/h对应的压差为0---40 KPa
刻度流量0~400000Nm3/h对应的压差为0---40 KPa
等等这样的数据,想问一下这个对应关系是怎么确定的?

不说再见 发表于 2012-7-5 11:38:10

没有规律,用孔板测量,压差一样,孔径不一样

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 12:17:15

这样对应是可以的,关键是压差,不是压力。

收费员 发表于 2012-7-5 12:56:20

是根据传感器的形式,按流量方程计算出流量范围对应的差压值计算出来的.

乖乖女 发表于 2012-7-5 13:35:25

不是一一对应的关系,一次元件及被测介质不同,同样的差压可能对应不同流量。

青春岁月 发表于 2012-7-5 14:14:30

每个孔板都是根据管道、介质参数单独计算的

忧伤世界 发表于 2012-7-5 14:53:35

根据差压,平方根的关系。流量和差压的关系是一一对应的关系。

okyes 发表于 2012-7-5 15:32:40

流量和差压是成正比的关系。
另外你的资料里一个是m3/h,一个是Nm3/h。应该是这两个变送器测量的流体的温度、压力应该不同@@

沃尔什 发表于 2012-7-5 16:11:46

好多我们都是自己校的
量程好多可以通用的

记忆中的你 发表于 2012-7-5 16:50:51

有标况有工况的流量,上边大家都说了,但是还是不明白这个对应关系是怎么确定出来的。
页: [1] 2
查看完整版本: 变送器的量程问题