勇敢去追 发表于 2012-7-5 17:25:48

怎样检测电缆那里漏电

本来是做仪表施工的,可工程刚开始,电气工程师还没有到。临时电我也在管。
今天碰到见很头疼的事。
早上吊烟囱,来了一辆150吨的坦克吊,临时电穿马路时,穿套管后上面还加了块15的钢板。还是被压冒烟了……
打开看,主要是出口没有处理好,把冒烟的地方搞好后,用摇表试绝缘。不行……
检查了一下午,都没有检查出来怎么回事,YJv的电缆剥开看,全是水……可就是没有找到坏的地方。
很无赖,换了根,120的电缆 100多米,搞的要命……

一下午都在想,有没有什么仪表能直接检测出电缆什么地方破掉了……
你们说有么?

爱对方 发表于 2012-7-5 18:04:53

恐怕有点难找哦。

安师大 发表于 2012-7-5 18:43:58

用高压发生器打电压,听放电声就可找到故障点。
通电缆能承受的最大电流,发热或冒烟的地方就是了。
我们通常这样找,不行我就没办法了!

pisen 发表于 2012-7-5 19:23:04

冒烟的话应该有个地方已经短路了,不过也不好找啊用测电阻的方法不知道能不能找出来

忧伤世界 发表于 2012-7-5 20:02:09

曾在三年中两次处理过地埋电缆短路,一次是用西安的产的电缆综合测示仪,供电局的,如果比较有经验,很快就搞定的,另外一次用分段,插针,在地面上,用了一个上午.实在不行,可联系我!
页: [1]
查看完整版本: 怎样检测电缆那里漏电