森德罗斯 发表于 2012-7-4 21:52:52

法兰液位计测量范围

在双法兰、单法兰为什么测量范围要从下取压法兰的下边的一段开始呢?而不是从跟法兰口开始计起呢。

[ 本帖最后由 netyugihc 于 2008-11-15 11:28 编辑 ]

ADJF 发表于 2012-7-5 01:08:17

从法兰中心线算

这个夏天 发表于 2012-7-5 04:23:42

那是仪表的量程并不是你使用的量程,双法兰和单法兰液位计使用时一般还是从下取压法兰口开始算的。

相约 发表于 2012-7-5 07:39:08

应该是从下取压法兰口开始计算的

守分安常 发表于 2012-7-5 10:54:33

应该是下取法兰口 中心开始计算

打飞机 发表于 2012-7-5 14:09:58

从下法兰下面计算是错误的,因为夜位低于下法兰仪表就测量不到了,有时为了设备控制的安全,把测量范围该为下法兰以上和上法兰以下还是有这样设计的

工控人 发表于 2012-7-5 17:25:23

你这个问题提得很好,对于这个问题,很多同学都说不准,有的说从法兰口算,有的说从中心线算,在很多设计院和生产车间的同志心里,是从中心线开始算,比如我们说液位是2米,是指液面离高压侧法兰中心线2米,但是都讲不出什么道理来.
下面讲讲我的理解,
以单法兰为例,如果测量范围是1米,密度为1000kg/m3, 正常来说量程是0-9.8KPa, 没有迁移。为了方便计算,假设单法兰的膜片直径是100mm,
1. 当液面没有到膜片时,单法兰侧表压力为0,DCS操作站上显示液面为0.
2. 当液面到达单法兰中心线,离中心线距离为0, 离下边缘距离50mm,此时单法兰中心线处压力为0,膜片下边缘压力为1000*9.8*0.05=490pa, 但是由于这个压强只作用到一半面积的膜片,所以可以认为有0.5*490pa的压强作用到整个膜片面积上,这是变送器测量的压力为245pa, 所对应的液位为245/9800*1000=25mm, DCS操作站上只显示25mm.
3. 当液面完全淹没膜片,离中心线50mm, 离下边缘100mm,此时作用在膜片上的平均压强只相当于中心线处的压强,此时液面100mm, DCS上显示50mm.
4. 当液面到了离法兰中心线500mm的位置,离单法兰膜片下边缘550mm, 压力为1000*9.8*0.5=4900pa, DCS显示液面为4900/9800*1000=500mm,
5. 液面离中心线1000mm, 离下边缘1050mm, 压力为1000*9.8*1=9800pa, DCS显示液面为9800/9800*1000=1000mm.
由此可见,当压力范围设为0-9800pa, 液面以中心线为0点时,当液面在膜片上边缘以下测量的值误差都太大,只有当液面达到上边缘及以上时,液面测量才准。即使迁移也解决不了这个问题。
所以压力或差压测量范围应该从0开始,对应的液面范围从法兰中心线开始。
页: [1]
查看完整版本: 法兰液位计测量范围