奥术符文 发表于 2012-7-5 10:54:21

你们装置有哪些调节阀由自动变为手动了??为什么?

你们装置有哪些调节阀由自动变为手动了??为什么?
我们催化重整装置(半再生式)的.各塔里重沸炉全是手动,预加氢反应加执炉也是手动的.如果自动的话波动大.

还有液态烃出装置的阀也是手动.如果自动的话.阀位可能为零.冬天容易使管线冻.

各塔的液面,回流罐的液面.也是手动.不知道为什么不能自动.

notebook 发表于 2012-7-5 11:33:26

加氢炉子氧含量、负压、挡板开度都是手动

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 12:12:31

LS.你们炉子先进啊.这些还有调节阀啊?我们炉子就进料瓦斯是有调节阀

打飞机 发表于 2012-7-5 12:51:36

只要调节阀灵敏度好,没有故障,生产平稳,就可以自动调节。我们好多都是自动的。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 13:30:41

炉子这么多手动的,看来是燃料气系统波动大:L

小空分 发表于 2012-7-5 14:09:46

从操作员角度来说,只要是调节阀灵敏好用,肯定会选择自动调节,既然手动控制,一定有原因,自动调节波动大,所调控参数易失灵,阀门卡涩不灵活,PID整定不合适,操作员不信任自动,或出于安全考虑。我们装置就好多仪表手动控制。

安师大 发表于 2012-7-5 14:48:51

我们进料阀由于自动波动大,一直手控

工控人 发表于 2012-7-5 15:27:57

原因主要是有以下几项1.调节阀选型不合适2.调节器整定不合适3.系统本身不需要自动连续调整4.系统无规律波动导致无法自动调整。象分馏塔粗汽油罐,液面本身波动不大,频繁自动调整液位反而会搞得去稳定流量波动。但是我们后来还是投自动了,原因是我们上了先进控制,虽然不是那么尽如人意,但是在一定范围内实现了液位与流量两参数控制的基本平稳。怎么说呢,就是基本达到模仿一个操作员调整的一般水平。

青春岁月 发表于 2012-7-5 16:07:02

不能自动应该就是波动大、自动控制不好吧!

艾丝凡 发表于 2012-7-5 16:46:07

我单位DCC装置也有很多自控阀改为手动调节,进料自控阀、提升管和反应器各蒸汽调节阀、汽油回炼、干气预提升、循环滑阀、外取热上下滑阀、油浆外甩和回炼、各中段回流量、塔顶油气分离器液位等都达到手控,自动调节需要跟踪,有时阀门开关流量会波动,而在手动时,阀位是固定的只要压力不波动,流量不会受到影响,而分馏和稳定的液位在自动调节时,流量忽大忽小,会影响下游装置的平稳操作。
页: [1] 2
查看完整版本: 你们装置有哪些调节阀由自动变为手动了??为什么?