小电工 发表于 2012-7-4 05:34:13

调节阀开度与流量估算

我单位有一台调节阀,介质为脱盐水,设计阀前压力1.0MPaG,阀后压力为0.6MPaG,流量特性为等百分比特性,最大流通能力2.4t/h,求教专家,如何根据其开度和流量特性来估算管道中实际流量。先谢谢了

小空分 发表于 2012-7-4 08:10:34

按60°温度计算,Cv=1.402,然后从等百分比的开度换算出实际Cv,再推算流量可得!

write 发表于 2012-7-4 10:46:54

你想准确计算这个东西,实际上还是比较麻烦的,因为需要考虑的系数很多,我给你提供你一个美国仪表协会的常用公式,你自己演算吧。

Qv==FpFyFrKv√(⊿p/ρ)


   其中Fp=考虑导管几何形状的系数


         Fy=节流系数


         Fr==雷诺系数的修正系数


         ⊿p==调节阀的压差


          ρ=介质密度


          Kv==流量系数


         根据这个公式,你可以进行比较精确的计算,如果大概估算,可以把根号前的几个系数进行省略。注意单位的统一。

pk360 发表于 2012-7-4 13:23:14

同意二楼意见!:lol :lol

内芯里 发表于 2012-7-4 15:59:34

如果估算要求不太高的话,可不可以通过脱盐水泵的出口压力去对应泵的特性曲线,查找大致流量,是不是更简单一些。

忧伤世界 发表于 2012-7-4 18:35:55

同意二楼意见!

龙卷风 发表于 2012-7-4 21:12:15

为什么要用调节阀开度来估算流量?没有多大意义。有调节阀的回路都会有流量计,流量计的精度比调节阀要高几个数量级。

萨哈林岛 发表于 2012-7-4 23:48:35

2楼的意见不对,因为等百分比是调节阀的理想流量特性,是在调节阀开度变化的情况下,前后压差不变才会有这样的曲线,但是安装在管路上后,随着调节阀开度变化,调节阀前后压差肯定会变化,这时得按调节阀特性曲线编程的安装流量特性曲线,与原来的等百分比已经大不一样,所以还用等百分比去计算肯定是错的。
3楼的说法很好,不过楼主说的阀前压力阀后压力不知道是哪里的压力,是源头和阀后罐里的压力还是阀门前2d和后2d的压力,而且调节阀开度一变,调节阀前后压力就不会是1.0和0.6了。所以那个差压没法知道,这个公式也没法计算。
虽然我否定了2种方法,但是我也不知道怎么计算。即使你用厂家的软件,也还是不知道开度所对应的实际压差。

走到异地 发表于 2012-7-5 02:24:55

谢谢提供

pisen 发表于 2012-7-5 05:01:15

2楼计算太麻烦, 使用厂家提供的软件计算多快呀!
页: [1] 2
查看完整版本: 调节阀开度与流量估算