用什么流量计好

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下,在溴化锂机组改造中,需增设几台流量计.但不知道该用什么流量计好!主要是管径太大,不知道该选什么的好!
条件:介质:热、冷软水(浅除盐水来软水)
   温度:热软水:98度
      冷软水:8度
   密度:热软水:960
      冷软水:999.8
   压力:0.5~0.8MPa
   管径:300
   流量:150~750m3/h

[ 本帖最后由 自由尘 于 2008-12-6 11:06 编辑 ]
发表于 2012-7-5 13:23:23 | 显示全部楼层
除盐水用电磁肯定不行,流速也不快用涡街也不太合适,楼主还是用差压式的吧,比如孔板、喷嘴等等。
发表于 2012-7-5 14:02:29 | 显示全部楼层
原来是准备选择用电磁流量计的,但后面查了下除盐水质:电导率
发表于 2012-7-5 14:41:34 | 显示全部楼层
除了差压式的,还有没其他的选择?谢谢!
发表于 2012-7-5 15:20:39 | 显示全部楼层
楼主资金宽裕的话可以用超声波流量计试试,**式的。
发表于 2012-7-5 15:59:44 | 显示全部楼层
涡街吧,口径缩小一点,DN200的可不可以?
发表于 2012-7-5 16:38:49 | 显示全部楼层
缩径倒是一种办法,但直管段不知能不能满足要求,再说一般缩径只缩1级也就是从DN300
到DN250,还有一点缩到200,流量能满足要求吗?
发表于 2012-7-5 17:17:54 | 显示全部楼层
缩两级没问题的,DN200 34 ~ 973 m3/h,DN250 60 ~1506 m3/h,
至于直管段,缩径的影响不大
发表于 2012-7-5 17:56:59 | 显示全部楼层
介质干净的话还是用超声波的
发表于 2012-7-5 19:15:09 | 显示全部楼层
插入式的阿纽巴也可以